发布于 2008-06-15 09:03:11
0楼
那么我就纳闷了
1:我选CPU313C MW只有254个字,似乎太少了点吧,我的要求3000个字左右的,还有MW可以掉电保存吗?我需要调电保存的,靠什么保存呢?电池吗?
2:如果到货当然是可以知道怎么接线,问题还没到货,我得先出电器原理图啊,你们说我的要求合理吗?相关手册中我也找了,没看到详细的介绍,到是看到扩展模块介绍的很多,就是没看到集成的IO接线图介绍,不知道是我理解错了,还是我还没找到资料,
3:刚我也看了,FC105块,只可以输出信号定标(变量更改),输入信号是没办法定标(变量更改)的,实际客户要求输入输出上下限都要根据现场要求经常更改的,不知道我说的大家理解不,我知道的FC105块好象没办法实现哦?
还请详细为我这个S7新手解答