回复:611UE双轴模块怎么当单轴模块使用(半闭环)?应该设定哪些参数呢?

与你同行

  • 帖子

    145
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2006-07-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-06-15 14:10:26

0楼

这样的问题钱俩天有个帖子有啊!你要是只是想用一个电机接入双轴模块而且不报警。把700置0就可以把B屏蔽.
将P875置0,P696也置0.

这都是前几天的帖子内容。我做过好像只是改驱动参数里的一个就是上面的那几个参数的一个你试一下吧!
数控就好象一个大宝藏,有挖不完的财富!