回复:问S7CPU319F-3 PN/DP 和 S7 414的比较

展翅飞翔

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1276
  • 精华

    33
  • 被关注

    17

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-06-16 17:31:15

0楼

319的很多性能指标 直逼 414-2.
不过,400还要支持F的,带以太网的,
就上416F-3PN了。(416F-2DP+CP443-1 好像比 416F-3PN更贵)。

319F-3PN 肯定是 比416F-3PN 便宜。这点无可质疑的。
体积也小巧。

喷漆车间么。有可能 控制柜 还是正压 防爆的。
这个场合你还是用319F-3PN吧。
我不坚持 推荐你用414-3PN了。呵呵
1是414-3PN没F 故障安全,要故障安全的上到416F就太贵了。
2是喷漆的线么,我们都知道,不是很复杂的。貌似还没到必须要上个416的地步去。
3我顺道关心下你的IO站,现在ET200R,ET200X 都不力推了,你是否用的是
ET200Pro,而且还是支持 F的ET200Pro?
要密封,还是ET200Pro的IP67强。这样防爆问题也就解决了。
柜子在做防爆处理。没问题。。。
Qiaopeng1231--乔鹏