回复:急,400单站能通过配置2块CP模块提供冗余的Profibus连接吗?

展翅飞翔

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1276
  • 精华

    33
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-06-16 17:44:07

0楼

是的,横河的CS3000 的DP主站 模块,不是冗余的Dp 接口。
可能DCS行业 在规范书中写 冗余写习惯了。
顺手就写了个 冗余DP接口。
横河做DP Master。400做DP Slave。
400这边还好设。在横河的组态软件包总 对DP组态的是个另外的组件。
我甚至怀疑就是Sycon的OEM版本 打包进横河的组态软件了。

假如你的400的CPU档次过高。比如就支持做DP master ,不支持做DP Slave。
你可以配个 Dp/Dp 耦合器。
横河 也去挂这个耦合器,400也去挂这个耦合器。
这样来实现 2个 DP Master之间的通讯。