s7-300间接寻址

1033

7

2008-06-16 19:05:02

请教哪有介绍s7-300间接寻址的详细资料?
另外请教具体例子:

FC10
CALL FC76
Data_DB_Adr :=DB80.DBW90

FC76
L P##Data_DB_Adr
LAR2
L W [AR2,P#0.0]
T #DB_No //DB-No. User-Data
L D [AR2,P#2.0]
AD DW#16#FFFFFF
SRW 3
T #Start_Adr

上面的例子如何实现
#DB_No=80
#Start_Adr=90