发布于 2008-06-17 21:03:24
0楼
我的建议:
1、串2K电阻是步进输入的要求。但Q0.0带这么小的负载,显然在走高频时不合适。按手册的建议,至少给10%以上的负载电流,也即75mA以上。加个电阻假负载,把Q0.0的电流整到100mA左右。
2、500ms升速有点难为步进电机。是不是没起动起来,而步进电机发出巨大的噪音?把升速时间加大吧。
3、如果下载程序后没问题,建议试一下如下三步:
3.1、不重新下载程序,仅仅是断电重启,是否解决问题。若是,查与初始化相关的程序;
3.2、仅下载数据块,不下载程序。若问题解决,查变量的值是否总在合理范围,可能是忘了给初值,或计算溢出等。
3.3、仅下载程序,不下载数据块。对PLC来说,相当于断电重启。