quote:以下是引用天天开心在2007-11-21 09:53:27的发言:
为什么S7-200发的脉冲超过10K(500转/分)以上步进电机就丢步了?而原系统的单片机超过20K(1200转/分)电机都能转.难道200的脉冲有什么不一样的地方吗?
我是从100转/分开始起步的,斜波怎么设置速度都提高不了.
假如说步进电机方面完全一样,那么问题就在脉冲输出部分。单片机的输出脚适合小电流,即是1mA的负载也能输出1MHz以上的频率;PLC的输出适合大电流,你得让它有足够的负载电流,改善脉冲输出特性。