建议加连锁机构:一把锁电气互锁一把锁机械互锁,两把锁在就安全多了,如果再要一把锁的话,就在控制线上装个延时模块或者时间继电器或者延时头,那就更加安全了。有些型号的接触器触点打开的时间可能会与另一只接触器闭合的时间上形成交叉,容易引起短路现象发生,采用上面的方案最为可行(前提是线圈电压必须平稳,中国电网电压稳定性实在很差)。要不然就改用双电源装置这样成本就会很高。
还有一点检查一下你所使用的万能转换开关是否正常,里面的触点是否老化,有时这上面的小问题也会造成接触器两个同时吸合致使短路的哦。