回复:如果在PCS7中做自己的来完成逻辑控制,怎么做?又怎样调用?

凌波微步

  • 帖子

    2716
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-06-18 08:57:06

0楼

FB,FC用那种方式编程都可以,也可以使用CFC采用图中图的方式编写FB,FC块!

FB,FC功能块编好后,在CFC中调用就可以了,一般默认放在OB35里,可以更改;系统默认OB35为100MS;一般我的做法是把模拟量放在扫描周期较大的时间里,比如500MS;数字量的我放在100MS里;