谢谢小皮!
因为系统没有使用速度反馈,所以不能做自动弱磁升速。对于本次故障,siemens维修厂的师傅也说第一次碰到触发线烧毁的情况。
现场电机的电枢额定电压为500V,原来使用reliance直流调速器(input 3AC 460V output 500VDC 1Q运行),电网电压同样是360V的情况下,reliance直流调速器输出能达到435V。而siemens这款6RA7018(4Q运行)只能达到400V左右,而且P115已经设定为110。
因而,输出电压较低,速度较原来使用reliance调速器时低,只能使用降低励磁电流这种方法增速。由此引申出一个问题,reliance和siemens调速器在相同进线电压的情况下,输出为何由此差别?因为运行在1Q和4Q的区别?还是两个品牌生产工艺上有区别?