quote:以下是引用小子勇1在2008-06-16 15:57:50的发言:
回答各位如下:
1、PING不通,
2、经设备检查,光缆没问题
3、工控机正常,因为与其它三个PLC站的连接正常
4、CP443-1正常,没出现故障灯亮的情况,但是收/发指示灯没出现闪烁,将该CP443-1调到其它站运行正常,出现闪烁。将其它站的CP443-1调到该站出现同样情况(即不闪烁)。
就这情况看来,我觉得是CP443-1和上位机中的连接有问题.
1.检查交换机.2重新插CP443端的网线或交换机端的网线.PC机两端就不用重新插了,因为你和其它3个PLC正常.当然还可以换端口.
3.用网线效验仪器效验网线是否有问题,没有的话用万用表也可以效验出来不过万用表效验的可靠性不是非常高.
因为你的网络不通,没有数据交换.所以CP443是不闪烁的.