请教:关于累计流量问题

已锁定

俏鱼

  • 帖子

    38
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

请教:关于累计流量问题

1012

5

2002-07-12 13:39:43

在用Siemens S7-300 PLC上采用step7 v5.1开发的一套程序中,需要计算累计流量(变量

"share".FLOWSUM),瞬时流量通过5台流量变送器获得,经转化成0.0~100.0后分别存储在"share".FIC01A_R、

"share".FIC01B_R、"share".FIC01C_R、"share".FIC01D_R和"share".FIC01E_R中,每台流量传感器的量程为

250立方米/小时。程序一直运行正常,但当累计流量达到1.7E+005左右后,累计流量便不再增长,当将累计流

量手工改小为1.0E+005后,程序又运行正常,再次长到1.7E+005左右后又停止增长。
程序中计算累计流量的部分都在OB35中(程序的其他部分都没有使用该变量), OB35已设定为每秒钟执行一次

,程序采用梯形图编写,为了方便发送将其转换为语句表格式,程序中用到的符号说明如下:
----------------------------------------------------------------------------------------
SYMBOL ADRESS DATATYPE COMMENT
条件 "MODE" —— M0.0 BOOL 全局模式选择0-手动;1-自动
条件 "DB_FA".FSTATUS —— DB11.DBW96 INT A过滤器状态 0-ready;1-预涂;2-回流

;3-过滤;4-再生;5-反冲洗
"share".FIC01A_R—— DB1.DBD10 REAL A过滤器的流量00~100.0
#TEMPR —— REAL 流量累计临时变量
"share".FLOWSUM ——DB1.DBD0 REAL 总过滤流量累计
注:程序中共有5台过滤器(A、B、C、D、E)并联运行,上面只给出了A过滤器的符号声明,其它
过滤器与之基本相同,只是在不同的DB中。
---------------------------------------------------------------------------------------

A "MODE"
= L 30.0
A(
A L 30.0
A(
L "DB_FA".FSTATUS
L 3
==I
)
JNB _01e
L "share".FIC01A_R
L 6.944440e-004
*R
T #TEMPR
AN OV
SAVE
CLR
_01e: A BR
)
JNB _01f
L #TEMPR
L "share".FLOWSUM
+R
T "share".FLOWSUM
_01f: NOP 0
A(
A L 30.0
A(
L "DB_FB".FSTATUS
L 3
==I
)
JNB _020
L "share".FIC01B_R
L 6.944440e-004
*R
T #TEMPR
AN OV
SAVE
CLR
_020: A BR
)
JNB _021
L #TEMPR
L "share".FLOWSUM
+R
T "share".FLOWSUM
_021: NOP 0
A(
A L 30.0
A(
L "DB_FC".FSTATUS
L 3
==I
)
JNB _022
L "share".FIC01C_R
L 6.944440e-004
*R
T #TEMPR
AN OV
SAVE
CLR
_022: A BR
)
JNB _023
L #TEMPR
L "share".FLOWSUM
+R
T "share".FLOWSUM
_023: NOP 0
A(
A L 30.0
A(
L "DB_FD".FSTATUS
L 3
==I
)
JNB _02a
L "share".FIC01D_R
L 6.944440e-004
*R
T #TEMPR
AN OV
SAVE
CLR
_02a: A BR
)
JNB _02b
L #TEMPR
L "share".FLOWSUM
+R
T "share".FLOWSUM
_02b: NOP 0
A(
A L 30.0
A(
L "DB_FE".FSTATUS
L 3
==I
)
JNB _034
L "share".FIC01E_R
L 6.944440e-004
*R
T #TEMPR
AN OV
SAVE
CLR
_034: A BR
)
JNB _035
L #TEMPR
L "share".FLOWSUM
+R
T "share".FLOWSUM
_035: NOP 0

-------------------------------------------------------------------------------------------------
请帮忙检查一下,问题到底出在什么地方,十分感谢!


请教:关于累计流量问题 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54756条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。