quote:以下是引用506212lw在2008-06-16 11:48:51的发言:
我见过老外的设计中是采用直接并联电源输出的方式。但我很疑惑,如果有一路输出短路怎么办?难道开关电源中的保护回路能把短路改为开路以保证另一个电源正常工作麽。

冗余电源的目的是解决电源故障引起的问题,并不能解决其它元件故障引起的问题。
并联电源时要用有冗余功能的SITOP电源。