回复:有关PROFIBUS_DP从站的问题

再会巴乔

  • 帖子

    32
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:新手

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2003-12-16 13:32:25

0楼

组态步骤:
1、在SAMITAC Manager窗口中新建一个项目。
2、组态从站属性:
a、插入一个S7-300 Station作为从站,选用CPU315-2 DP。点击DP属性,在Operating Mode选项中把DP属性设为DP slave。
b、在Configuration选项中,分别组态要与主站交互的I/O地址及长度。注意:不要与CPU上的现有I/O模块地址发生冲突。
c、对从站硬件组态进行保存。
3、组态主站属性:
a、插入一个S7-300 Station作为主站,选用CPU315-2 DP。
b、在硬件组态中,拉出CPU的PROFIBUS网络,点击DP属性,在Operating Mode选项中把DP属性设为DP master.。
c、把S7-300从站挂到主站的PROFIBUS网络上,在弹出的从站属性窗口的Connection选项中,点击Connect。在Configuration选项中,组态与从站的I/O的交互地址。注意:主站的I/O交互地址与从站的I/O交互地址应I、O相反,并且不要与CPU上的现有I/O模块地址发生冲突。
d、对主站硬件组态进行保存。
4、 在主、从站中分别插入OB82。
5、 分别下载程序至两个CPU。
6、 主从站之间用PROFIBUS电缆连接DP口。