回复:sm@rt

dinbin

  • 帖子

    665
  • 精华

    3
  • 被关注

    4

论坛等级:侠客

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-06-19 15:34:59

0楼

服务器上的步骤:
1、组态用于机器控制的项目。选择“Sm@rtAccess或服务”:“支持Sm@rtAccess或服务:启动Sm@rtServer”复选框。 这使得HMI设备被组态为Sm@rtServer。
2、将编译后的项目传送到HMI设备。
3、在HMI设备上控制面板中“WinCC Internet Settings”的 “Remote”标签上选择“Start automatically after booting”复选框。
4、在“Sm@rtServer: Current User Properties”对话框中,选中“Enable connections”复选框,输入“口令1”和“口令2”并单击“Advanced”。
5、在“Sm@rtServer: Current User Advanced Properties”对话框中,在“Connection priority”下选择“Automatic shared sessions”选项并输入“Active user timeout”(例如10秒)。
6、清除“Forced write access”下的“Password needed”复选框,以强制访问HMI设备。
客户端上的操作步骤:
1、为想要作为操作员站的HMI设备类型组态一个小项目。
2、在起始画面中插入Sm@rtClient显示。
3、在属性中定义中央HMI设备的IP地址并设立在服务器上组态的“口令1”。
4、选择“Allow Menu”设置。这为操作员提供了使用菜单来退出的选项。
5、将编译后的项目下载到所有操作站。
6、将Sm@rtAccess的授权密钥传送到所有的操作员站。
一直在学习
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC WinCC / Panel

共有32771条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。