回复:关于配电中的TN-S系统接地的问题,和由此引发的DP总线干扰问题

likevc

  • 帖子

    569
  • 精华

    9
  • 被关注

    10

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-08-26

白金 白金 如何晋级?

发布于 2008-06-21 21:32:59

0楼

quote:以下是引用Tracy.XU在2008-04-18 08:49:34的发言:
quote:以下是引用yming在2008-04-16 16:22:01的发言:
不一定。所以我说等电势和各种电器到处接“PE”不是一回事。电路图上理论是等电势,实际不是。有电流流过。


大家都知道,数字量信号信号屏蔽是用双端接地的,就是说允许电流流过,由于总线传输是采用差动电压,两线上的感应电压/流失抵消的,我觉得不是这个问题,但变频器报通讯故障,相关的卡、电缆、变频器都更换过,真不明白为什莫还有通讯故障



你学过小信号分析么?知道屏蔽线单端接地和双端接地的抗干扰能力差别么?
版主说得很正确,你自己想想吧! 两端不等电位会在传输线上附加干扰电压(为什么?)你那个交直流两用钳形表量一下是否PE线有电流?
建议你做等电位连接,导线要粗16平方的或铜排.