楼上说得不错。实际应用上还是有些“技巧”的。
我的工程实践:供大家参考
一、电控柜一般都是自行设计的。因此,专门作了一些镀锌的接地板(类似4#等边角铁,40mm宽),涂装前是和电控柜焊接在一起的。
二、选用的等电位电缆使用RVV软线,(要选用根数最多的)我推荐用车用的专用电缆(上百根铜丝绞合),耐压不高。
三、接头全部是镀锌压接端子。要关注压接质量。
四、根据等电势的远近选择电缆截面(下面仅仅是我的选用标准)
25米以内--- 4mm2
25-50米--- 6mm2
50-100米--- 10mm2
100-200米--- 16mm2
200米以上--- 25mm2
最后一点:PLC、通讯、传感器等等是单独接到一路等电势的“地线”。每台电机外壳确保连接到对应的变频器的一个“PE”,另一个“PE”通过等电势电缆连接在一起。最后,不同的“地”在一点汇总到一起。
请大家指教。