回复:MM440变频器为何常报F0002?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23259
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-06-22 23:35:32

0楼

减速时过压是因为这种变频器不能向电网馈送由于系统惯量产生的能量(转换成电能),由此产生的能量只能对变频器内部电容器充电,致使直流侧电容两端电压升高,为保护电容不至于爆掉,先是报警。再高就只能OFF2切断脉冲,停机了。
因此,减速要慢一些。那台变频器不报警,有可能只是操作者减速慢一些,也可能是升降时间设置的大一些,还有可能是两台的转动惯量有些差别。
总之,把升降时间设置大一些就可解决问题。
P1120=升速时间,默认10秒,加大一倍。
P1121=减速时间,默认10秒,加大一倍。
试试吧。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6823条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。