减速时过压是因为这种变频器不能向电网馈送由于系统惯量产生的能量(转换成电能),由此产生的能量只能对变频器内部电容器充电,致使直流侧电容两端电压升高,为保护电容不至于爆掉,先是报警。再高就只能OFF2切断脉冲,停机了。
因此,减速要慢一些。那台变频器不报警,有可能只是操作者减速慢一些,也可能是升降时间设置的大一些,还有可能是两台的转动惯量有些差别。
总之,把升降时间设置大一些就可解决问题。
P1120=升速时间,默认10秒,加大一倍。
P1121=减速时间,默认10秒,加大一倍。
试试吧。