发布于 2008-06-23 09:21:04
0楼
程序贴的不是很详细,子程序符号表没列出来。我记得临时变量L是不会保持的,每个周期都会自动归0。要是会自动归零你的程序就不对了。
你看最后输出部分这样如何?
LDB> 时:VB3, 7
AB> 18, 时:VB3 //自动开灯条件1:8-18点内
LDB= 时:VB3, 7
AB>= 分:VB4, 16#59 //自动开灯条件2:7点时>59分
OLD
LDB= 时:VB3, 18
AB< 分:VB4, 1 //自动开灯条件3:18点时<1分
OLD
AN 节假日:M0.0 //自动开灯条件4:不是节假日
O 按钮输出:M0.1 //手动开灯
= Q0.0
助人为主,捣乱为辅,偶尔灌水,有时潜水!开心就好