做一个TD400C的程序时,试验出来一个东西,给大家讨论一下

835

0

2008-06-23 11:05:54

TD400C显示模式分两种,界面模式和报警模式,界面模式当一分钟多点的时间没有操作是界面自动转换到默认界面(有个缺点是发生报警不能自动弹出,只能在画面的右侧中部一个惊叹号在闪烁),报警模式当一分钟多点的时间没有操作是界面自动消失,界面显示“无警报”(优点是报警自动弹出,但是无报警时界面无显示,需要在报警里面编个常报警显示欢迎词),我比较了两种模式生成的数据块发现一处不同:

字节VB7的数值一个16#0C,一个16#08,前面为界面模式,后面为报警模式,而我在TD的符号表里看到v75.0置1可使得TD400C重读配置信息,监控时也发现使VB75为赋值为1时,TD会重新配置信息,那么我就在原程序(原程序为界面模式)增加了如下一段程序:

在系统块里把前面给TD400C配置的VW区做成不保存,这样无报警时没有操作时界面直接回到默认界面,有报警时报警自动弹出来,唯一表现不好的是报警发生或消除时TD400C都会有个重置