参数1中执行器类型如何选择,
用于直行程执行机构 WAY和LWAY
用于角行程执行机构 turn
WAY和LWAY区别?
西门子阀门定位器安装在调节阀门上,如果事先既没有将调节阀阀杆移动,并且停留在标尺牌50%处,定位器的反馈杆位置又没有处于水平位置定位,则当选择WAY项后,阀门定位器输入值(下行右下角)与阀门定位器的指示值一致,但确与阀门的标尺牌的刻度值之间会产生较大的误差,正弦补偿得不到有效发挥。此时,如果选用LWAY,则二者之间误差就会降到最小。
如果安装位置错位太多,则WAY与LWAY二者对消除误差均不起作用。

西门子阀门定位器组件之一;非接触位置传感器(NCS)主要用于震动场合,如;空压机风门调节、或用蝶阀来控制管道中的流量而引起阀体的震动和冷热交换控制而引起激烈震动的场合,等。
ncst和 -ncst的含义;
NCS用于角行程执行机构,Ncst 指机构是逆时针(正作用)旋转,-ncst指机构是顺时针(反作用)旋转。
ncsl 和-ncsl;的含义;
NCS用于直行程执行机构, Ncsl 指机构直行程(14mm以下),ncsll指机构直行程(14mm以上)。