发布于 2008-06-23 16:54:44
0楼
810D/840D V.24参数设定
810D/840D V.24参数 810D/840D V.24参数
设备 RTS CTS 设备 RTS CTS
波特率 9600 波特率 9600
停止位 1 停止位 1
奇偶 None 奇偶 None
数据位 8 数据位 8
XON 11 XON 11
XOFF 13 XOFF 13
传输结束 1a 传输结束 1a
XON后开始 N XON后开始 N
确认覆盖 N 确认覆盖 N
CRLF为段结束 N CRLF为段结束 Y
遇EOF结束 N 遇EOF结束 Y
测DRS信号 N 测DRS信号 N
前后引导 N 前后引导 N
磁带格式 N 磁带格式 Y
PC(二进制)格式 纸带格式
操作步骤:PCU20:
“ ”(Switch-over键) “Service” “V24或 PG/PC”(垂直菜单) “Settings”=>用“ ”
键来切换选项。
PCU50:
“ ”(Switch-over键) “Service” “V24或 PG/PC”(垂直菜单) “Interface”=>用“ ”
键来切换选项。
PCIN参设定
PCIN设定 PCIN设定
COM NUMBER 1 COM NMBER 1
BAUDRATE 9600 BAUDRATE 9600
1 STOPITS 1 STOPBITS
8 DATA BITS 8 DATA BITS
XON/XOFF SETUP XON/XOFF SETUP
END-w-M30 OFF_ END-w-M30-OFF
ETX ON EXT:1A hex ETX OFF
TIMEOUT 1S TIMEOUT 1S
BINFILE OFF BINFILE ON
TURBOMODE OFF TURBOMODE OFF
DON'T CHECK DSR DON'T CHECK DSR
NC SEA 850/88- NC SEA 850/880
WIRELAYOUT W IRELAYOUT
纸带格式 PC(二进制)格式
(4) 在PCU设定完 V.24参数后,返回;接着“Data Out” 移光标至“Start-up Data” “INPUT”
键(黄色键位于NC键盘上),移动光标选择“NCK”或“PLC”;
(5) 在PCU上按“Start”软件键;(垂直菜单上)
(6) 在传输时,会有字节数变化以表示正在传输进行中,可以用“Stop”软件键停止传输。传输完成后可
用“log”查看记录。
PCU50 的数据备份
由于PCU50可带软驱,硬盘,NC卡等;它的数据备份更加灵活,可选择不同的存储目标,具体操作步骤如
下:
(1)在主菜单中选择“Service”操作区;
(2)按扩展键“〉” “Series Start-up”选择存档内容NC,PLC,PCU并定义存档文件名;
(3)从垂直菜单中,选择一个作为存储目标:
V.24 指通过V.24电缆传至外部计算机(PC);
PG 程编器(PG);
Disk PCU所带的软驱中的软盘;
Archive 硬盘;
NC Card NC卡;
选择其中V.24和PG时,应按“Interface”软件键,设定接口V.24参数。
(4)若选择备份数据到硬盘,则:“Archive”(垂直菜单) “Start”。
详见简明调试手册3-1到3-3.