回复:16度开制冷,12度关制冷,怎么出了问题

nysmds

  • 帖子

    207
  • 精华

    1
  • 被关注

    5

论坛等级:侠客

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-06-23 21:13:50

0楼

在温度值比较指令后加一个定时器,一般3-5秒,当定时器计时到以后再
SET Q0.0,停机控制也是如此。这样可以很好的解决温度瞬时波动的问题。我们控制单台制冷压缩机或并联机组都是这么干的,非常稳定。