回复:为什么通信时通时断?

阿炜

  • 帖子

    567
  • 精华

    11
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2006-05-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-06-23 21:28:20

0楼

我不是变量的原因引起的,是因为我没有把数据传给wincc,而是在程序中没有读出来,只是作为数据块,而这个数据块是用SFC14/15读写的,我用的没有在读写的范围内,引起的时通时断,后来单独建个数据块,原来的删除后,通信正常.我怀疑是读和写冲突引起时通时断的.