发布于 2008-06-23 23:16:23
0楼
这个是由你选择的PPO决定的,不是找的,你组态后,看有没有PKW,如果你选的没有就没有了,但是一定有PZD的,第一个一般为控制字,第二个为主给定,即速度给定,这个是由PLC给变频器的(输出),变频器输入到PLC的,PZD1为状态字,PZD2为实际速度.我们平时说的47E,47F,C7F什么的,为控制字,是十六进制给的,你转化为二进制后,对应的位就是我们说的控制字的位,每一个位都有具体的意义的.反之状态字也是这样的.
工作就要学习,学习才能更好的工作!