发布于 2008-06-23 23:28:18
0楼
电位计0-10V选用模拟输入1(X102/15/16),4-20ma信号选用模拟输入2(X102/17/18)。
首先设定开关S3:S3(1-2)打开【-10~10V】;S3(3-4)关闭【-20mA~20mA】
其次设定参数:
1、输入信号类型选择:P632.1=1【0~10V】;P632.2=4【4~20mA】
2、输入通道连接:P443=K0011主给定【0~10V】;P433=K0013附加给定【4~20mA】
3、输入通道切换:用一个数字输入来实现,如数字输入1(B0010和B0011)。P636.1=B0010;P636.2=B0011
当数字输入1为ON时,使用的给定是电位计,为OFF时,使用的给定是4~20mA信号。