回复:MM440变频器为何常报F0002?

海哥

  • 帖子

    858
  • 精华

    94
  • 被关注

    35

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-06-24 09:39:31

0楼

阿炜:
看了这两天大家的讨论,我想谈谈我的分析和想法。
从你提供的信息来看,我认为报警出现的时间不一定是在升速或者减速过程中,可能是在你变频器恒速运转时报警的。但是这种报警又是不定时的,无规律的,对不对?
建议你做这样几项工作:
1、把皮带紧一紧,如果该换的把它换掉。这个很重要!可能你这样做了,这无缘无故的报警就不再出现了。(经验之谈)
2、观察一下r0026参数里的值,并且和另一台变频器进行一下比较,看看有什么不同,如果相差较大,说明变频器内部的电压检测部分的元器件出了点小问题。时间长了,元器件参数值变化是完全有可能的。
3、将变频器内部拆开,进行一次全面保养,清理灰尘,有条件的话进行线路板表面绝缘清漆涂层处理。
如果以上建议果真凑效,希望你把结果告诉大家,好吗?
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。