黄金 黄金 如何晋级?

S7-200CN串口不能通讯

906

6

2008-06-24 10:19:08

与PC机连接时显示"通讯超时,请检查电缆、波特率等“解剖检查,SN75176正常(替代法),保险电阻、稳压管正常,测量串口各脚电压值与好的PLC串口一致,据送修人说可能是热插拔导致通讯口损坏。不知各位有何高见?是不是CPU通讯线有问题?
S7-200CN串口不能通讯 已锁定