回复:MM440数字量输出的状态,不好不对?!

海哥

  • 帖子

    858
  • 精华

    94
  • 被关注

    35

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-06-24 16:21:53

0楼

来一点补充吧:
不知道是翻译还是理解方面的问题,从字面上看52.3和52.7的开闭状态应该是一样的。也就是:上电不运行时、也没有出现故障和报警时,两个输出点都应该是不闭合的。但是,事实上52.3是闭合的,而52.7是不闭合的。这是为什么呢?
从英文说明书上看,似乎也看不出有什么不同。这可能就是英文不如汉文严谨的问题吧!
我的理解是这样的,不妥之处还请大家指正。
52.3可以理解成变频器故障使能(闭合),不使能(不闭合)。
52.7则是变频器出现报警时(闭合),不出现报警时(不闭合)。
还有非常重要的一点要强调的是:“变频器故障”和“变频器报警”是两个完全不同的概念!“故障”是指代码“Fxxx”,而“报警”是指代码“Axxx"
所以,用52.3的时候,你要么接端子18、20。要么将P0748.0置1。