我今天作了如下的处理:把变频器的斜坡时间加大一倍;把频率我放到32HZ后,运行一天,出现过几次,操作工把频率改为30HZ,这样就好些!当初始报故障时,我把电机,电缆,变频器,都分开测量了一下,电机绝缘很好,电缆也好着,变频器在拆了出线,断了进线,用表测电阻为0.2兆欧,这个变频器额定功率为160KW,带的电机为132KW,是皮带传动.刚开始发现这样的情况后,我打开变频器清了一下灰尘,但没有打开进行线路板表面绝缘处理,r0026参数里的值我没有比较,明天我对比一下,看是不是有所不同.海哥,如果我解决了问题,肯定会同大家分享的.