调节门从40%突然关到零,到现场用手动操无效,将气缸进气管(双作用)拆出检查气路切换正常,人为将门摇到30%手操开无效,手操减突然关到零,再次人为将门摇到30%切为自动操作正常,过一会将该门前后电动门开启管道内升压过程中该门又突然从75%关到40%,自动开不起来,将该门前电动门关闭后该门又恢复正常,手操是否要先进行初始化,手操减突然关到零是什么原因