这主要用于与过程控制级主站的通讯应用。
比如说,一台用6RA70驱动的电机最高转速是1000RPM,你选择的是编码器反馈,那P143=1000。当通过PLC去设置6RA70的转速时,总得有一个参考值吧?这里面就有两个参考量:在6RA70时,此时100%=1000RPM;而在PLC那端呢,则是16384=100%,也就是说,你通过在PLC端把速度设定值写成16384就相当于把速度设定写成了1000RPM,这就是16384相当于100%的含义。
同理,50%相当于8192,10%相当于1638或1639(因6RA70接受的是整数,不接受浮点数,所以对小数点你可以根据你的工艺需要来四舍五入或全舍或全归上)