这个很容易实现,只要按照PC ACCESS里的帮助来做就可以了。
pc access 就是OPC服务器了,是数据的提供者,这个数据提供者先把数据从PLC中读过来,与PLC的通讯方式可选择多种,MicroWIN支持的通讯方式PC ACCESS 都支持,这里说的是怎样与PLC建立通讯连接等等,具体步骤看帮助就不多说了。然后在PC ACCESS测试读到的数据,至此数据就进入了OPC服务器了。
第二步就该做客户端方面的工作了,你的客户端就是wincc了,在wincc里建立OPC的通讯连接,将wincc配置成opc 客户端也是件十分简单的事,无非是连接对PC ACCESS中的Item的访问。
既然是学习,就自己试一下,N遍以后自己的自学能力就提高了,有问题咱再继续讨论。