我经常遇到一种情况,
就是在现场巡查的人员对变频器故障指示灯长亮理解不了,
因为平常都是出故障后故障指示灯才亮。
为此我就把参数改为52.2,并告诉对方,这是运行指示灯,如果该灯无故熄灭,就表示出了问题,这样他们就理解了。
按照楼主的要求,应该还是选用52.3,但是要把输出设成反相。
因为报警输出时,变频器还是在运行状态。只有故障输出时,变频器才会停止运行。