回复:各位朋友帮忙:制动单元问题(找答案中发过,现在补充)

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36945
  • 精华

    455
  • 被关注

    1470

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-06-25 20:30:55

0楼

第一个,每个制动单元的直流母线连接处加续流二极管。起保护作用。
第二个,柴油发电机组的交流电争流部分有没有与充电电路?如果没有,直流母线检修放电后,再次上电就会报过流故障。因为直流母线电容器突然加电,等于短路。
第三个,制动单元检测时可以的断电打开直流母线连接处,用万用表测试即可。但不要带着直流母线检测。要脱开直流母线。
这个系统是谁家做的?是否解铃还需系令人呀?