回复:请教SHINE:WINCC跟PLC通讯问题?

shine

  • 帖子

    8803
  • 精华

    39
  • 被关注

    157

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2003-12-17 20:58:31

0楼

如果STEP7可以和plc通讯,只要在WinCC的系统参数中选择S7Online作为逻辑设备名称就可以了。再有就是要设定正确的cpu地址、槽号,应该就可以和plc正常通讯了。
但从你的帖子中看到下面2句,我有点怀疑你是不是把mpi的地址和dp的地址弄混了?
“我使用了232和适配器连接PLC 的MPI口和电脑的232口。”
“地址没有问题,我就是使用DP地址,我都看过没有问题,”