用tp170a连接cpu224
显示时间的程序如下:
网络1:
LD SM0.5
TODR VB2000
FILL +0, VW2010, 8
MOVB VB2000, VB2011
MOVB VB2001, VB2013
MOVB VB2002, VB2015
MOVB VB2003, VB2017
MOVB VB2004, VB2019
MOVB VB2005, VB2021
MOVW VW2006, VW2024
-I +1, VW2024
MOVW VW2016, VW98
BCDI VW98
MOVW VW2018, VW100
BCDI VW100
网络2: 判断年的前面二位是19还是20
LDB>= VB2011, 144
MOVB 25, VB2010
NOT
MOVB 32, VB2010
然后在触摸屏上设置显示时间:用输出域设置显示为十进制
年:vw2010 月:vw2012 日:vw2014
时:vw2016 分:vw2018 秒:vw2020
结果plc和触摸屏通讯上后
发现时间显示不对,比如秒,是从1开始往80多跳,每秒跳一次但是不是逐次增加1,感觉跟进制有关
请问用过的人是什么个原因?
或者大家给我提供另一个触摸屏显示时间的办法也行
谢谢了!