因为系统是恒压供水,那末给定值就一定,由压力变送器测得系统压力与给定进行代数和运算,所得偏差,送PID运算模块运算,对偏差进行调整,对于无静差系统来说,调节的结果应为0,事实上,我们调节系统压力,总是通过调节管道中的介质流量而获取的,而介质的流量则是通过调节泵的转速而获取的,这就够了,如果你希望调节效果更精确,不考虑投资成本的话,那末再加一个由调节阀,流量变送器,PID2模块而组成的流量内环也未尝不可,但需要先做泵的功率计算,否则,你的系统做的再好也是没有用的.