quote:以下是引用shine在2008-06-25 09:02:59的发言:
你的输入类型选错了。
你是不是选了两线制电流输入?改成四线制。
二线制是指变送器的供电和信号是同二根线.
两线制四线制以及量程卡的选择好像与我的提问无关,我说得是0~20ma信号进4~20ma卡如何处理?
我用的四线制,量程卡选择4~20ma,但采集信号是0~20ma的。这些条件现在是不会改变的,也是准确的。当然在MM4中也可以将模拟量输出值的起点改为4ma,但我的问题是0~20ma如何处理。
我的意思纯粹是问软件如何处理。
记得有个处理公式好像是:
输入转换: X=32000 *(AIWx – 6400) /(32000 – 6400)
输出转换: Y=计算值*(32000 – 6400)/32000 + 6400
不知是不是这个??