发布于 2003-12-17 22:22:53
0楼
ersacn:你好,说的没错,国产调频电机就铭牌数据而言,确实参数不全,只有功率、电压、电流可以作为基本参数。而有两个与建模有关的非常重要的参数:滑差(或额定转速)、功率因数却没有。我问过电机生产厂家,这两个数据为什么不提供在铭牌数据上,回答是:铭牌数据的内容是国标规定的,生产厂按此执行理所应当。呵呵,我只好恳求他们,提供此数据。
如果找不到这两个参数,只能自己采用试验的方法获得了,这两个参数设置有误的话,矢量控制的数学模型肯定会有问题的。这一点必须要注意了。无论是大电机还是小电机。
关于MM440的矢量控制自动优化问题,我对软件版本2.05以上的的装置做了试验(由于看了“网上课堂”的指导说明以后),发现以前做失败的电机3KW - 55KW现在全都能顺利通过P1910=3,而且调整以后的系统控制比以前还要更平稳,甚至交流的啸叫声也消失了。我认为效果很不错,爽。
我不知道你说的大电机优化不好是指的多大功率的电机。
我是你的朋友