车间停机月余, 开机前点动设备, 操作员通过触摸屏发现某6SE70逆变器报警. 逆变器现场状态为008(封锁). 联机drivemonitor, 使用诊断画面检测到母线电压仅270V. 通过面板(R006?)检测其他逆变器母线电压均为540V左右. 实测母线电确实为540VDC, 排除了接线松动的可能性后, 推测有可能是逆变器内部母线电压检测衰减电阻网络有问题或cuvc的AD转换回路有问题.
逆变器拿下来后检查快熔没有问题, 为了不扩大故障, 没用用新cuvc板替代(另一个原因, 我觉得CUVC出故障的可能性很小), 而是直接用备件替换了这个病号.
公司高手比较多, 解剖6se70比较顺利. 6SE70设计布局还是很整齐的(合不合理我没办法评价, 不是这方面的专家), 出厂前板卡都封了漆, 以提高可靠性. 通过对电路简单分析, 发现了一串由N个电阻组成的衰减网络. 逐个检测电阻发现了一个阵亡的电阻, 呵呵...后面的就不罗嗦了.
前面说了这么多, 不为别的,是想跟Siemens官方的打个招呼, 这么个小元件会对客户造成很大的影响, 选择元件时注意把好关.........