改造项目,实际工程中为一收放卷控制系统,收卷放卷控制方式差不多。采用70交流变频器,P100=4。以收卷为例,卷径检测为超声波模拟量传感器,进入变频器模拟量输入1,自由块算出卷径,根据上级传送带线速度由卷径计算出主速度给定赋给P443,另外还有一附加速度给定P433,其赋值为K0588,即功能图792工艺控制器输出,其设定值为上级传送带的速度给定,实际值为安装在收卷前的一编码器辊反馈值(1024线),值为KK0094和一常数的乘积,现在关键是KK0094是怎么标定的,值得大小和什么有关系?值为多大?才能和上级的速度给定K3002建立比较关系,实际应用中P139=2100,P140.1=60。希望大家讨论。