对于Simocode用于智能MCC柜中,仅遵循这个规范是不够的。因为在MCC柜中,存在一个特殊的应用情况,就是短接线问题(Spur-line)。

在MCC柜中,回路以抽屉的形式组成,每个抽屉中的通讯元件(如Simocode)通过独立的通讯电缆连接到柜内的端子上,每个抽屉的通讯端子再由柜内总线进行连接。每个抽屉中的独立电缆即称为短接线。在Profibus-DP通讯网络拓扑结构中,这种短接线原则上需通过中继器才能实现,但每个抽屉都加中继器显然不现实。因此,在短接线长度和通讯baud率的限制条件下,每个网段可以短接线方式连接数量不等的从站。例如在baud率为500kbit/s且短接线长度不超过1.6米情况下,每个网段最多可带20个从站;如baud率为1.5Mbit/s且短接线长度不超过1.6米,每个网段最多只能带6个从站,即每6个抽屉就必须加一个repeater,否则正常通讯将无法保证。

在Simocode-DP系统手册P6/37中可以找到不同波特率和短接线长度对每网段最大从站数量的列表,供您参考。该手册可通过以下网址进行下载 http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/6008561