quote:以下是引用大漠之沙在2008-06-27 13:18:47的发言:
变频器电源为零地合一系统,在起动且在低频运行时干扰很大,有啥办法能够减弱一些干扰!
需要重新检查接线和布线:
第一,电机绝缘检查(要单独测试。将电缆线拆下)。不能有漏电问题。
第二,传动系统的进线与出线不能同沟或同槽平行敷设,要分槽或空间远离。
第三,传动系统的所有机体、柜体导电外壳尽可能大面积连成一体。这叫等电位。
第四,接独立地线,不要将零线接入系统外壳。
第五,变频器输出和动力线输入要加装谐波抑制滤波器(必要时使用)。
第六,动力线可以采用导体桥架敷设,效果甚佳。