一个有意思的故障,大家来分享一下。

896

2

2008-07-01 10:29:57

大修理以后,对comm convert(AFE) 送电,之后发现有台110KW的驱动报FO23故障,针对F023检查后没有发现异常。通过DIVRE-ES看到还有F011和F029故障一起出来,复位无效。更换CUVC,还是同样的故障。因为这3个故障报的很奇怪,所以我们判断底板坏了。外围控制回路检查也没有发现异常。更换了底板,同时也更换了电源板。控制电源送上后,故障消除。
正高兴呢,把AFE电送上后,再次出来同样的故障。再次更换了底板,并且把所有可以不用的外围线路全部脱开,电机线也拆了。控制电送上正常,AFE送上正常。
检查现场电机,发现大修时在对电机端子检查紧固的过程中把电机温度的压到了电机电源下面。问题确定,控制回路送电无异常,AFE送电后,通过被压的线流入到底板造成损坏。最后损失2个底板3个CUVC,损失惨重呀。
疑问:AFE送电后,我们后来测量电机侧有50V左右的电压,在我的驱动没有ON之前为什么会有这个电压,是感应电压吗???