我想他的电机这么标定,还是从压频特性来的.弱磁段电压并不是恒定的,随着频率升高,还需要升压才能维持电机特性.但如果是矢量控制就不用管它了,输出电压会自己调出来的.还是额定点做优化就行了.到高速段有可能电压不够不能提供足够转矩,不过不会影响速度的,就是比电机标定的高速输出转矩低一点.