怎样通过PID调节两路管道的流量混合后按一定比例输出?

已锁定

孤独的心

  • 帖子

    24
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2006-11-09

普通 普通 如何晋级?

怎样通过PID调节两路管道的流量混合后按一定比例输出?

2749

10

2008-07-03 11:08:28

怎样通过PID调节两路管道的气体流量混合后按一定比例输出如5:4?

具体说明如下:
四蝶阀比例调节系统:为使两种气体流量成一定比例及保持混合后的气体压力的稳定,设置一套压力调节装置T1和两套差压调节装置T2和T3。在两路气体管道上各装有两个电动调节蝶阀。G路为a.b蝶阀,Z路为c,d蝶阀,其中:蝶阀b和c具有相同的流量特性,当蝶阀b和c同步运行以保持开度相同,并用差压调节装置以保持蝶阀b和c前后压差恒定时,便可实现通过两个蝶阀的气体流量比例不变。

四个蝶阀调节系统得动作过程是:当用户减少用量时,混合后的气体压力偏离给定值,压力调节器T1输出改变,作用于执行机构,使蝶阀a关小,减少G路气体流量。这时,蝶阀b上的压差变小,讯号使调节器T2的输出改变,作用于执行结构,使蝶阀b上的压差恢复到原来的给定值为止。由于蝶阀b和蝶阀c系同步运行,因此在蝶阀b关小的同时蝶阀c也关小,而压差变大。此讯号由使差压调节器T3的输出改变,作用于执行结构,使蝶阀d关小,减少Z路气体流量,直至蝶阀c的压差恢复到原有的给定值为止。这样蝶阀a、b、c、d都因用户的减量而关小,而两种气体的流量配比依然保持不变。
备注:
1、G路气体管道和Z路气体管道的两个调节阀前各有一个流量计计算实际流量。
2、G路气体管道有一套T2压差装置,通过该装置调节b\c两个调节阀
3、Z路气体管道有一套T3压差装置,通过该装置调节d调节阀
4、G路气体管道有一套T1压差装置,通过该装置调节a调节阀

问题:
1、怎样通过PID调节这四个调节阀,来实现两路管道气体混合后的流量比例不变?
2、怎样实现两种气体混合后按一定比例流动?

请各位大哥大姐们赐教!
这里小弟先道谢了!