发布于 2008-07-03 16:53:53
0楼
那么可以这样做:
1、保证输出压力,使用一个PID(FB41),反馈量为GZ混合气体压力,输出到一个中间变量MIDV(量程0-100),这时根据混合比,占比重大的,作为主调节阀,对应的另一只阀根据比例计算控制:如G:Z=4:5,那么将MIDV值直接控制c阀,b阀则用0.8*MIDV值控制;
2、保证流量比调节,使用两个PID(FB41),分别控制a、d阀,按照1中计算原则将占比重大的作为主调节阀,控制模式变为全开手动,另外一支的给定信号为本支阀门的流量比例计算值,如G:Z=4:5,d阀的PID为全开手动,a阀PID给定为0.8*L2值,反馈为L1值进行调节。
应当指出:比例调节思路是采用一个变量作为参考,其它变量参照此变量按比例进行调节。
naga xel:有时笨办法可以解决聪明问题,所幸俺总有笨办法。