PCS7V7SP1中PO数的新定义以及查看方法

在SP1以前,只要在块中包含了S7_m_c的属性,这个块就算做一个PO。从SP1开始,必须是块中有S7_m_c属性,并且这个块还能产生消息(包含ALARM_8P),并且非驱动块,这样才算作是一个PO。在多项目工程中查看使用的PO数使用Select Multiproject -> click right mouse button -> Charts -> Process Objects Statistics。对于OS,WinCC启动后会在下端显示当前使用的PO数,也可以在License_Info.log in diagnosis path of WinCC,查看Log文件。另外在WinCC中的Tag数(不包含内部变量)不能大于POX50的数量。