手册中如下所述:
使用CPU 222, CPU 224, 及CPU226时,您可以在各模拟输入时选择软件过滤。过滤后的数值是预先选择的样本数目的模拟输入的总和的平均值。过滤器指定值(样本及死波段数目)对所有启动过滤功能的模拟输入均为相同。
过滤器具有快速反应特征,允许过滤数值快速反映出大改动。当输入超过对平均值的指定改动时,过滤器对最近模拟输入进行一次步骤功能改变。这一改变被称为死波段,指定为模拟输入数字值的次数。
注意:
不应在模拟字内通过数字信息或警告指示的模块内使用模拟过滤。Asi主模块、热电耦模块及RTD模块要求关闭CPU模拟输入过滤。系统块模拟输入过滤的默认设定是打开(打勾)。您必须关闭所有相关模拟输入过滤(取消打勾)并下载修改的系统块,才能操作这些I/O模块